для какого тока 2.5 провод

 

 

 

 

Согласно требований п 7.1.35 ПУЭ сечение медной жилы для квартирной электропроводки должно быть не менее 2,5 мм2, что соответствует диаметруКак вычислить сечение провода. Чем больше нужно подать воды, тем большего диаметра нужна труба, так и для тока. Возникает вопрос: какого сечения должен быть провод для розеток?Так, к примеру, трехжильный провод ВВГ сечением 2,5 мм2 выдержит ток в 21 А, кабель ПВС из трех жил такого же сечения работает при нагрузке до 27 А, а силовой провод NYM с тремя жилами сечением 2 Если же рассматривать вариант установки алюминиевого аналога, то потребуется шнур, толщина которого больше в 2,5 раза.Таблица, которой удобно руководствоваться при расчете сечения провода для домашней магистрали с учетом значения тока всех запитываемых В правой части обведены кабели ВВГ (NYM) сечениями 1,5 и 2,5 мм2. Во- вторых, из этой таблицы наглядно видно, как меняются допустимые токи, в зависимости от числа рядом лежащих проводов. Например, если через один провод Задача: запитать ТЭН мощностью W4,75 кВт медным проводом в кабель-канале. Расчет тока: J W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт.Из этой же строки берем Сечение токопро водящей жилы, равное 2,5 квадрата. Расчет необходимого сечения кабеля. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току 19 А), 2,5 мм2 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Электропровода и кабели, по которым проходит электронный ток, считаются важной частью проводки. Расчет сечения электропровода нужно вычислять затем, чтоб удостоверится, что избранный провод подходит всем требованиям надежности и неопасной эксплуатации проводки. В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора зашитных средств, кабельных материалов и электрооборудования. В расчете применялись данные таблиц ПУЭ Если мне нужен провод 2,5кв и я зная о том что процветает брак буду вынужден покупать провод 4кв. Вот реальный пример - Мне принесли провод из магазина на нем бирка 2,5кв, померил оказалось 2,1кв. Разница по току значительна. Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии Прежде всего при решении какого либо примера для определения сечения проводов с учитываемой расчетной нагрузкой и длиной проводкиили для удобства другая формула )).

Таблица сечения кабеля или провода, и ток при нагрузке: На этом всё! Поделиться в FB. Да, ток по проводу заземления не идет в нормальных условиях, но ведь они все равно остаются трехжильными в изоляции, как правильно пользоваться таблицой?Вы, очевидно, имели в виду провод 2,5 кв. мм для него получаем предел 25А. Чтобы высчитать какого сечения вам нужен электрический провод, нужно знать будущую нагрузку на него.То есть другими словами, провод 0.75 квадрата, (сечением 0.75 квадратных миллиметров) будет выдерживать ток (0.75 мм2 х 8 А) 6 ампер и т.

д. Т.е. провод сечением Бесплатная библиотека / Схемы радиоэлектронных и электротехнических устройств. Выбор провода для трансформатора по току в нагрузке.Таблица рассчитана для трех фиксированных значений токовой нагрузки (плотности тока): 2, 2,5 и 3 А/мм кв. Определение сечения провода помогает произвести замену проводки: нагрузку рассчитали и стало ясно, что данным условиям и току требуются определенные параметры сечения провода. Допустим, 2,5 мм2. Чем больше потребляемая величина тока электроприборами, тем больше должно быть сечение жил проводов в кабеле.По таблице для выбора сечения медного провода определяем, что такой многожильный провод выдержит ток 16А. Чтобы точно определить сечения жил проводов от БП до его нагрузки, нужно знать протекающие по ним токи и расстояние от БП доТаким образом, для длины кабеля L10 м, Smin1,94 мм2. Значит, для надежности нужно выбрать сечение кабеля 2,5 мм2. Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки. В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты Здесь и возникает множество вопросов, которые волнуют всех домашних умельцев, в частности - провод какого сечения будет самым оптимальным дляПредлагаем для расчета самый, на наш взгляд, научный метод - расчет сечения провода по току, а именно, через плотность тока. Алюминиевые жилы, проводов и кабелей. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. И предварительно узнавать у клиента о нагрузке, чтобы решить, какого вести сечения кабели, и какие ставить автоматы.Провод 2,5 квадрата длительно выдерживает 21А теоретически. Т.е. при таком токе с ним ничего не произойдет. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода. Реальная цена 10 рубм. Вот и думаю теперь что мне с ним делать, и удивляюсь как так может скакать сечение (от 2.5 до 4 квадратов, последний продаётся как 10Есть хорошая программа которой пользуюсь где можно подобрать провод по нагрузке по току и т.д. Электрик 7.7. Медный провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.Какого сечения взять кабель? Если мы говорим про обычные розетки, то нам потребуется медный кабель сечением 2,5. А какой автомат тогда выбрать? Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети.Это будет медный провод с сечением 2 мм2 или алюминиевый провод с сечением 3 мм2. Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте Правила же оговаривают условие, что подводимый к дому или квартире провод должен быть по номиналу тока выше, чем у автомата.Из расчетов становится ясно, что для электроплиты мощностью 3 кВт, подойдет медный кабель сечением 2,5 мм. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока.Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще. Выбор по длительно допустимому току: Медный провод сечением 2.5 мм2 в поливинилхлоридной изоляции длительно выдерживает ток 2530 А, в зависимости от условий прокладки (ПУЭ табл. 1.3.4). Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки. Допустимые длительные токовые нагрузки на неизолированные провода. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А.18. 15. 2,5. 30. 27.

1х2,5. 5,4. 5,7.Число жил, сечение кабеля. Диаметр трубы мм. Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке Используя вышеуказанные формулы можно достаточно точно рассчитать и выбрать провод с необходимым сечением, однако, стоит иметьЕдинственная особенность, которую необходимо учитывать при определении искомой величины: показатели мощности или тока необходимо При проектировании электрических сетей, в первую очередь, учитываются сила тока и сечение провода.При тех же значениях, толщина алюминиевого будет в 2,5 раза выше. В качестве единицы измерения используют квадратные миллиметры. Сечение определяет допустимые токи, проходящие в проводе и кабеле.Например, пусть в помещении сушилки градусник показывает 50С. До какого значения следует уменьшить плотность тока медного Какое напряжение (или силу тока) выдерживает медный провод сечением 2.5 мм, какая максимальная нагрузка на электропроводку с таким сечением допустима? На некоторых приборах не хватает мощности тока, это хорошо заметно на сварочном аппарате, чем тоньше провода, тем хуже им варить.Провод какого сечения нужен для подключения обогревателей? Провод заземления - какого сечения он должен быть? Зачем производится расчет сечения провода, кабеля. Провода и кабели, по которым протекает электрический ток, являются важнейшей частьюКакого сечения мне выбрать магистральный кабель до автомата: такого же 2, 5 или же большего сечения? Думаю так Таблица сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ таблица 1.3.4). Если, значение находиться в интервале между двумя токами различных сечений, в нашем случае 15 А и 21 А, всегда берем большее. Когда определен ток, можно по следующей таблице определить и сечение провода: Таблица мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов.2,5. Алюминивые жилы, проводов и кабелей. Мебель садовая-из какого материала выбрать? Столики и подстолья.ток, А. мощность, кВт. 2,5. Какой ток выдержит алюминиевый провод сечение 2,5 мм? по таблице 19, по пуэ 20. Так какой? а 6 вводной фазный провод?Можно ли штангелем измерить провод в изоляции, выесть ее и прикинуть какого провод сечения? Выбор сечения кабеля или провода по току.сечение 2,5 мм2 для всех розеток. На уровне бытового использования электричества такая схема смотрится вполне приемлемой. Правильный расчет сечения проводов по мощности и току важное условие бесперебойной и безаварийной работы электросистемы.По ПУЭ сечение жилы должно быть не менее 2,5мм2, что соответствует диаметру проводника 1,8 мм. Как определить сечение кабеля (провода) по диаметру. По идее, диаметр проводников должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если указано на маркировке, что кабель 3 x 2,5, значит сечение проводников должно быть именно 2,5 мм2. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току 19 А), 2,5 мм 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Выбор проводов и способа прокладки. При протекании тока по кабелю существуют потери энергии. Эти потери выражаются в виде нагрева самих проводов и вызваны сопротивлением электронов протеканию тока в проводах. Допустимый длительный ток для медных проводов проложенных скрыто — 25 А. Вроде бы все правильно, так ли это?Про запас, чтобы «не выбивало», устанавливается автомат 32А и даже 40А. И это при проводке, выполненной кабелем 2,5 мм2!!! Стиральная машина может потреблять от десятков ватт при полоскании до 2,5 кВт в процессе нагрева.Таблица соответствия сечения кабеля току и мощности. Сечение токо- проводящих жил, мм. Медные жилы проводов и кабелей. Если кабель/провод из алюминия то 1мм2 выдержит ток в 6 ампер. Формула электрической мощности: P(ватты)U(вольты)I(амперы) В сети у нас 220 вольт.Для меди - 25/10 2.5 мм2 или больше. Сечение провода по току, таблицы токов и сечений проводов, выбор сечения провода по току.

Популярное: